Vatette läckagebrytare larmar någon varje dag, varför?

Hej,

Jag har satt upp era Vattete läckagebrytare både varmt och kallvatten under tvättstället i köket, men den ena läckagebrytare larmar någon gång varje dag - även fast sensorerna är torra, vad kan det bero på?

Tacksam för svar!
Joel Nilsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej Joel,

    Tack för ditt mail!

    I sådant fall har det hänt att kontakten till sensorn inte varit helt intryckt då den går lite trögt ibland och då larmar den.
    Börja med att kontrollera så alla kontakter är helt intryckta, se bilden.

    Har du vidare frågor så tveka inte att kontakta oss vidare!



    Marcus
  • Ska demontera Vattenfelsbrytaren för att rengöra . Nått skit har kommit in . Har kontaktat återförsäljare men dom kunde inte svara på vad som ska lös .
    Anders Carlsson
  • Hej!
    Fick en Vatette vattenfelsbrytare installerad efter huvudkranen för två år sedan. Efter ett kort tag började den lösa ut men hade väldigt svårt att hitta något läckage. Problemet var att trots att jag körde självtest flera gånger efter varandra så löste den inte ut varje gång. Hittade till slut en liten droppe under en ballofix.

    Sedan dess har vattenfelsbrytaren löst ut då och men har inte hittat något läckage. Nu senaste tiden har den löst ut var tredje, fjärde natt. Hittar inget fel och när jag kör självtestet på dagen så händer ingenting. Kan det vara fel på brytaren?
    Peter
  • Hej Peter,

    Har du några trådlösa detektorer till din vattenfelsbrytare?
    Står det något i larmhistoriken som kan vägleda vad felet kan vara?
    Helena G
  • Nix, inga detektorer.
    I larmhistoriken står det bara "Droppläckage". 
    Tidigare har brytaren slagit till någon gång med ganska långa mellanrum. Men sedan slutet av september har den löst ut med tre till fem dagars mellanrum. Oftast mellan klockan 1 och 2 på natten, men några få gånger tidigt i ottan.
    Peter
  • Hej,

    Då låter det som att det är något som droppar/läcker som den reagerar på och larmar för.
    Vilket test är det du har gjort? Är det initialtest eller droppläckagetestet?

    Helena G
  • Det är droppläckagetestet som körs varje natt. Om det är ett läckage borde väl vattenfelsbrytaren lösa ut varje gång? Har kollat alla kopplingar och det är snustorrrt, inga wc-stolar, duschar eller maskiner som droppar. Det är ju hopplöst att ens lokalisera var i huset ett eventuellt läckage skulle finnas eftersom larmet bara löser ut sporadiskt.
    Peter
  • Hej,

    Tack för återkoppling.
    Om du gör ett droppläckage under dagen - får du något larm då?
    Helena G
  • Körde dropptest och larmet löste ut. Körde nytt test med vattnet helt avstängt till övervåningen, allt OK. Nytt test med kallvattnet avstängt till övervåningen, allt OK. Nytt test med allt påslaget som i första testet, allt OK. Suck!!!!

    ​Om det fanns ett läckage borde väl vattenfelsbrytaren upptäcka det i ​varje test.


    Peter
  • Hej,

    Hur mycket sjunker trycket? Var det olika eller samma tryck (bar) på alla testen?
    En säkerhetsventil tex. kan läcka ibland och vara tät ibland. 
    Det är också viktigt att man inte spolar vatten för tätt in på testen.
    Helena G